土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 浅谈建筑工程中水暖施工中的质量问题与处理措施

浅谈建筑工程中水暖施工中的质量问题与处理措施

发布于:2013-09-13 10:41:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

摘要:建筑给排水、采暖工程属于一个建筑单项工程的水暖分部,它的施工质量如何,虽然不会给建筑结构和人身安全造成很大影响,也不会像装修装饰工程那样引人注目,但其直接影响到用户的使用功能和生活质量,将是最大的质量问题,本文主要结合建筑工程水暖施工中存在的质量问题作了分析,并对如何处理这些问题做出了阐述和探讨。


关键词:水暖工程;质量问题;处理措施


1 水暖施工质量问题与处理措施探讨


1.1 洞口预留方面


水暖工程是建筑、结构的辅助工程,水暖管线铺设的孔洞在结构主体的施工过程中要预先留出。在实际的工程中经常被忽略,往往造成了浪费管道材料或是本来平直的管道扭曲,尤其是排水预留孔的设置,标高控制不准确,会直接造成排水不畅。


相应的处理方法为:负责水暖施工的技术人员要认真研读水暖工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件。对于洞口的预留,不仅要保证其数量、位置正确,尺寸合理,而且要特别注意对预留洞口标高的控制。


1.2 管道安装相关方面


(1)在水暖施工中套管安装易忽视,工程竣工后将给工程质量造成


不可补救的永久性缺陷。套管施工后在采暖系统运行中,套管随管道移动,将外装饰面破坏影响美观。


相应的处理方法为:这种情况是套管与管道之间的缝隙小,施工中要将管道支架安装在适当位置,不能用墙当支架,并且施工时套管与管道之间一定要按规定留有缝隙。


(2)穿楼板套管在竣工后,有缺陷,不符合安装规定,有的掉到下一层楼而不起作用,这种情况是在施工过程中水暖工人认为不重要的,就把套管放到那里,而土建工人也不管套管人得对不对,只管抹地面,就造成套管缺少和安装不合格。


相应的处理方法为:在有地下水的基础,钢管穿过地下室的墙一般要采取防水措施,施工时常采用刚性套管或管道直接穿过基础墙,如果基础产生沉降较大管道被压破,使管道中的水流入地下破坏建筑物的地基,以致破坏建筑物。在管道过墙前后应加自然弯来减少过墙处的管道被压破产生不良后果。


(3)接口渗漏现象:管道运行过程中,水在接口处或沿管壁渗漏。主要由于使用的管材、管件有砂眼或裂缝,管壁厚薄不均匀;接口施工质量差,接口处不严密;埋地管道垫层或支墩不符合要求。 相应的处理方法为:安装前应对管材、管件逐一观察、灌水、外壁沛水等方法进行检查,有缺陷者不得使用;铸铁管承插口打口,应在管道或卫生器具位置,经校正且固定牢靠后,在接口处,四周充填2-3 圈浸油麻辫,使管道四周缝隙均匀,打实固定,再用水泥打口,并做外部养护,严禁使用水泥砂浆抹口;钢管套丝应规整,断丝、缺丝不得超过螺纹全扣数的10%,接口处拆卸重新连接时,应重新缠好麻丝,并抹铅油;管道焊接,应根据管壁厚在对口处留一定间隙,并按规范规定打坡口,不得有漏焊、未焊透、焊瘤等缺陷;埋地管道垫层,所用材料及厚度应符合设计和规范要求,支墩应用砂浆砌筑或现浇砼,不得使用铺干砖作支墩。


1.3 污水管道安装方面


(1)三通上法兰口距顶板只有150mm,安装上面立管时还要加装法兰压盖,穿螺栓,这样可操作的空间已很小,不便操作,会带来很大的漏水隐患;横托吊支管要有一定的坡度,而立管三通甩口方向与立管成90°,在接口处是做不出坡度,因此在安装后该处经常出现漏水。


相应的处理方法为:加大三通上端的长度,使之出地面100mm,加工成非标管件,既保证了立管的柔性,又克服了立管施工不便所带来的问题;可以把立管三通90°改成87°,使三通甩口方向与托吊支管坡度成一致方向,既便于安装,又杜绝了三通接口处漏水。


(2)排水堵塞现象:管道投产后,卫生器具排水不畅或管道不通,底层地漏往上返水。产生这种情况的主要原因是地基不均匀沉降造成排水管断裂;管道坡度过小,甚至有倒坡;管道临时封口不严或无临时封口;管道安装前未认真进行清砂,未清除管内杂物;交工前未认真做通球、通水试验。


相应的处理方法为:施工前,核对图纸上规定的管道标高与建筑物的最大沉降量是否矛盾,土建预留孔洞位置、尺寸严格按图纸要求进行,保证排水铸铁管上表皮与基础孔洞顶部有不小于150mm的空间;管道按图纸要求坡度施工,坡度应均匀,严禁有倒坡现象;管道安装中途或完毕后,应用木塞、丝堵或钢板将管口堵严,严禁用碎纸、碎布、绳等物堵塞,卫生器具安装后,严禁掉进杂物或提前使用;管道安装前应认真清砂,并将管内杂物清除干净;通球、通水试验应每根立管逐一进行,通球试验所用橡胶球直径应为管径的2/3。


1.4 采暖安装方面


城市住宅考虑采暖系统耐压及水力失调问题,一般均分为高低两个或以上的采暖系统;管井内高低区管道多,施工时要督促其排好管井内各人户阀门尺寸及位置,预留好将来安装的热计量表位置;采暖立管尤其是高区立管管道长,因管道在热媒输送中产生热伸长,为了消除因热伸长给管道产生热应力的影响,设置能消除其热应力的补偿器,要注意补偿器的型号,安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置是否符合设计要求;以使其切实发挥作用。


目前住宅采暖多采用低温热水地板辐射采暖系统,应特别注意地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头;盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,并不小于0.6Mpa;盘管安装其防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。


采暖水平干管坡度不均匀,甚至有倒坡,散热器支管有倒坡的主要原因是吊、支架标高不准,在梁、墙体预留洞标高不准;管段下料长度不准;立管上下移动。


相应的处理方法为:吊、支架位置及标高应准确,且安装固定牢靠。


管道穿墙处堵洞时,不得随意改变管道标高;施工前应考虑干管最高点距天棚尺寸,从而确定整个管段的安装标高;管段下料长度应准确无误;乙字弯连接应平正,弯曲方向和半径要合适,水平支管要有1% 坡度;立管管卡要牢固,使立管不能上下移动。


1.5 卫生间相关方面


工程竣工后有的卫生间漏水,卫生间的楼板一般为现浇混凝土板,它具有一定的防水能力,但从管道根部、墙根相邻房间等部位向下层漏水,在工程中发生这种现象的主要原因是在施工中管道留洞不准确;建设单位设计变更多,这就使用混凝土楼板造成有些无用的洞,失去了混凝土楼板应有的防水效果;施工不细,检查不严;卫生间防水只注意底面施工而侧墙施工不细,造成相邻房间漏水、湿墙。 相应的处理办法为:施工前搞好施工图纸会审,确定好卫生器具型号、位置、数量、防止中途变更;选择好的防水施工方法和措施;施工中根据所用卫生器具型号、位置,由技术人员画好预留洞位置交给工人留置;水暖工按规定施工管道后做防水,施工前水暖及土建技术人员要共同检查,做工序阶段验收,然后按预先设计好的施工方案精心施工。管道根部和洞口最好采用JJ91硅质密实剂施工,侧墙按规定防水高度不小于250mm。


1.6 噪声方面


排水管内产生的噪声和水龙头打开时产生的颤动声。排水管内的噪音主要发生在立管内,当物体在管内下落时不断发生碰撞或当水量较大时产生气塞效应,引起管内压力波动产生噪声。水龙头打开时产生的振动是由于给水管内残留气体排放时引起的。

解决排水管噪音可以选用一种芯层发泡螺旋PVC管,内螺旋有导流管内流体的作用,使水尽量沿管内壁下落,芯层发泡也有利于降噪,是一种比较理想的管材。另外,球墨铸铁排水管降噪性能优于PVC管,但其造价较高。给水管应在系统管道最高处设排气阀,注水时应排干净管内空气。

  • nuantong_new
    nuantong_new 沙发

    2 施工管理方面的质量控制措施探讨


    2.1 图纸方面


    查看图纸是否齐全。接到图纸后,应立即根据专业施工的需要查看图纸是否齐全,避免在施工过程中才发现缺图,造成不应有的窝工现象。 查看设计图纸中是否有不符合规范规定、技术标准要求之处。这种现象多出现在新手设计或非专业设计中,在对规范规定、技术标准的要求不太熟悉的情况下易犯的错误。民用建筑的采暖水平干管长度超过25m时,应设置伸缩装置等。

    绘制预留、预埋详圈,做好现场的预留、预埋工作,在实体施工时,要求严格根据预留、预埋的详图进行预留、预埋。应根据预留、预埋的详图严格细致地进行检查。


    2.2 施工方案方面


    在保证使用功能目前,由于某些设计人员在经济利益的驱动下,不重视设计质量,再加上某些设计人员水平一般或非专业设计、审核人员不审核或非专业审核,造成设计院的出图质量较差,无形中就把属于设计上的工作移到了现场,在方案优化时应重点考虑系统布置的是否合理和管线布置后能否保证使用功能。


    严格审核施工组织设计施工组织设计是指导项目施工的纲领性文件,其编制的合理性是影响施工成败的关键。在审核施工组织设计时,要重点审核其选用的规范、技术标准、图集是否符合设计要求,施工方案是否可行,施工进度计划是否符合总进度计划,材料进场计划和劳力调配计划是否满足施工进度计划的要求,工序报检、报验程序是否符合规范规定。


    结语


    建筑水暖工程是一个需要与建筑、结构、电气等相关专业相互协调、相互配合的分部工程,正确的材料选用、合理的设计、规范化的施工,严格的质量检验是建设任何一个高质量工程都不可或缺的必备环节。施工质量控制不好,工程投入使用后,给排水和采暖系统中的跑、冒、滴、漏、堵等影响使用功能的质量问题,给广大住户带来诸多的不便和烦恼,给以后的管理工作带来诸多困难。如何在水暖工程的施工过程中把好质量关,为用户营造一个良好的居住环境具有十分重要的实际意义。


    2013-09-13 10:42:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

松下多联机空调样本

论文简介:松下多联机空调样本,户式中央空调,参数等 投稿网友:cynthia1986 上传时间: 2013-09-05

回帖成功

经验值 +10