在两个已经建好的高层之间 建了一个三层的伐板基础的小楼(无地下室)伐板底标高初定-2.5m 小楼与高层外墙净距200mm 高层采用桩基础 承台底标高-5.0m 与伐板底标高相差2.5m 那么小楼的伐板基础 要往回收缩多少 才能满足基础之间的要求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
桑塔露琪亚
沙发
zhenzhen0321 发表于 2013-10-22 11:20 隔墙基础可以单独画个大样即可,也可以地梁还承担,一般那个荷载都不是很大,你要是按照一般的框架梁直接单 …嗯,也谢谢你的指点
2013-10-22 14:41:22
赞同0
-
zhenzhen0321
板凳
隔墙基础可以单独画个大样即可,也可以地梁还承担,一般那个荷载都不是很大,你要是按照一般的框架梁直接单独建一层输入线荷载计算也可以,一般一层层高不大的情况下构造配筋基本都能满足。除非一层层高很大墙体荷载很大可以按照框架计算。没什么可纠结的,你可以单独建模个模型,其实你想想那么大的基础,你的地梁在整体计算中能起到什么作用啊,对整体计算基本上作用不大,和你说的一样就是个别梁承担个墙体荷载罢了。