今天去一现场,发现一台低压电容电抗器投入后响声很大,由于不能停电,初步判断可能有以下情况,请大神预判:
电容柜其它回路投入后,声音均匀,投此回路后,声音很大,电抗器B相反接,尝试用螺丝刀接近电抗器,发现电抗器有吸引螺丝刀的趋势,其它电抗器没有,本人认为可能是:1、电抗器硅钢片松动,2、电抗器穿芯螺杆接地。不知道其他同行可否遇到类似情况?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 哥很淡定
    哥很淡定 沙发
    学习了,感谢感谢!
    2017-09-22 17:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    电容柜中电抗器一般电感量很小,主要起到限流作用。原理是空投电容器时,电流较大。电流大在电抗器两端压降就大,限制了电流增长。电容器运行电流在电抗器两端压降是很小的,基本不会对电容电流产生影响。
    B相电抗器是反过来安装的,可以减少磁通和使中间相电感量减小。
    相声特大,可能是电抗器的环形铁芯没有对紧间隙较大,从而产生的噪声。(换一个吧)
    哪个电抗器穿芯螺杆接地,不知道什么意思。一般电抗器除了进出两个端子,没有其他端钮了。其铁芯也不用接地,是一个环氧树脂全封闭的东东。
    一般电容柜停止运行一段时间,不会对低压系统产生严重影响,所以可以随时停掉电容柜。
    2017-09-22 15:24:22

    回复 举报
    赞同0