发布于:2013-09-12 23:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于坡地建筑,塔楼与商业有6m的高差,塔楼一侧没有有效约束,在水平力作用下,基顶势必会产生位移,请教各位如何保证塔楼在基顶处的有效嵌固呢


  • woshiwangxia0123
    这样就不能嵌固了吧
    2013-09-13 11:27:13