土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电配电,15KW的消防泵控制箱怎么接?

供电配电,15KW的消防泵控制箱怎么接?

发布于:2013-09-12 21:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    你是喷淋泵?
    1.模块接火灾报警总线
    2.压力开关就接湿式报警阀上的压力开关
    3.运行反馈接到下火灾报警总线或者直接接至消防控制室
    2013-09-13 09:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • liuguanghua1234569
    按图纸,安工程消防要求接啊。
    2013-09-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

密集型母线槽 对电流偏差的要求

本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 编辑 欢迎高手讨论

回帖成功

经验值 +10