各位大神请教个问题哈:混凝土加固设计规范中在增大截面法、粘贴纤维复合材法以及粘贴钢板法中都有提到M0k,即加固前受弯构件验算截面上原作用的弯矩标准值;这个弯矩标准值是怎么去取值的啊?是用什么工况下的荷载计算出来的吗?求教各位大神指教!!谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cxaitj
    cxaitj 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-9-14 11:46 我的意思是初始标准弯矩M0k只是用于计算加固前受拉钢筋的应变(或加固纤维、加固钢板的滞后应变)。加固设 …非常感谢!!
    2013-09-14 14:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    lovefaith 发表于 2013-9-13 22:07 谢谢,我一开始也是这么想的。但是标准组合也有多种,恒载、活载、风载、地震等有不同的标准组合系数,那 …我的意思是初始标准弯矩M0k只是用于计算加固前受拉钢筋的应变(或加固纤维、加固钢板的滞后应变)。加固设计中的承载能力极限状态设计时,还是采用的设计弯矩而不是标准弯矩。结构加固设计的工况与新建结构应该是一样的,不同的只是新老砼与钢筋的应力、应变不同,所以其计算表达式有所不同,但基本的内容是相同的。