关于多层的5星级酒店问题

发布于:2013-09-12 18:08:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    如果高度没有问题,那么就是审图的有问题
    2013-09-14 07:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • shanshangwu
    shanshangwu 板凳
    同楼上的意见,首先建筑的定性就是由建筑专业管的,按高规还是建规,这个可以说在方案阶段就已经定性的事。
    2013-09-13 09:59:13