土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这是否应该加一道暗梁

全部回答(12 )

  • 结构老卢
    和水平楼板的形式有关,刚性楼板时的地震力分配,是按照抗侧力构件的刚度分配的,柔性楼板时是按竖向承荷面积分配的
    2013-09-13 12:25:13 来自 PC 评论 举报
  • qinhaojun
    结构老卢 发表于 2013-9-13 10:54 水平地震力直接传递,不通过梁传递到抗侧力构件,不放心的话可以加个暗梁或加点钢筋问一下水平地震力是不是直接根据刚度进行分配就行了?
    2013-09-13 11:48:13 来自 PC 评论 举报
加载更多