有一台断路器做低电压试验,操作电源DC220V,从继保仪输出。当电压加至170V才动作。后在输出回路上加了一个桥整流后,电压到120V左右就动作了,请问一下,是不是继保仪的容量不够?还是直流回加整流桥后,原直流发生了什么变化?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xinye10
    xinye10 沙发
    为啥要有整流器啊?
    2013-09-12 16:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    本帖最后由 智库 于 2013-9-12 16:46 编辑

    120V整流后要乘根号2.