土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱电渣压力焊直接洒水冷却可以吗?

柱电渣压力焊直接洒水冷却可以吗?

发布于:2013-09-12 14:30:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们的一个工地,为了时间赶工期,柱铁钢筋电渣压力焊时,焊渣没有待自然冷却,再敲焊渣,而是直接洒水冷却,我当时看了吓了一跳,因为在我的认知里这样做,是绝对的错误做法!因为电渣压力焊使钢筋接头位置达到熔融状态,如果浇水冷却,相当于给钢筋淬火,使得钢筋的材质发生变化――变得硬而脆。可是工人却说我们太教条了,还说他们经常这么做,也没见有什么问题,关键是监理也是睁一只眼闭一只眼默认了他们的这种做法。

我糊涂了,所以想请问各位坛子里的朋友这样做可以吗?真的是我太相信书本了?

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • ab1300
    ab1300 沙发


    哎呀,他们的做法绝对的不可以。建筑上,高温钢材应该让其在空气中自然冷却,用水冷却相当与淬火,会使钢筋变得硬而脆,影响其性能和改变设计使用它的初衷。

    2021-06-20 20:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • tiequan19
    tiequan19 板凳

    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-22 10:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多