加消弧线圈的案例题答案

发布于:2013-09-12 14:25:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27
电缆:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32
总IC=32.27A
Q=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53
选C
10A的条件不用,因为公式中1.35的系数已经考虑了10A以下了。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gdxxjgdxxj
    gdxxjgdxxj 沙发
    下午第二题消弧线圈补偿容量,DL5222的18.1.5非常明确了必须考虑16%的影响,出题者呀你这个题难道也是坑,正确思路就近选D不得分?非得胡问胡答凑答案选C才得分??? 作为这种客观题型,这样愚弄人??
    2013-09-16 08:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • gdxxjgdxxj
    gdxxjgdxxj 板凳
    K——系数,过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定;
    IC——电网或发电机回路的电容电流,A;
    UN——电网或发电机回路的额定线电压,kV。
    为便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈。
    18.1.5 电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路的电容电流,并计及厂、所母线和电器的影响。该电容电流应取最大运行方式下的电流。
    2013-09-16 08:49:16