土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于2013年供配电专业考试上午案例试题短路电流计算的疑问

关于2013年供配电专业考试上午案例试题短路电流计算的疑问

发布于:2013-09-12 12:37:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2013年供配电专业考试上午试题有5道短路电流计算试题,本人只做了前两小题和最后一小题,在计算短路电流时,题目规定,电网额定电压为35kV,则基准电压应为35*1.05=37KV,但按照37KV带入短路电流计算式,计算结果无一可与所给答案相符,于是,本人开始找寻计算过程的错误(通过最相近答案反推),最后,终于知道,原来是基准电压出错,当采用35KV作为基准电压计算时,计算结果(短路电流和短路容量)与答案完全相符,我现在不知道,究竟是出题人的无意失误(误37kv35kv计算给的答案)还是有意为之(故意刁难考生,看你在计算式中是写35还是写37),要知道,我在考场上找出错误所花费的时间完全可以再做一题,最后,导致我后两发电机的短路计算没心情算了,在次,我想说的是,注册考试是很科学严谨的事情,由于命题考官的偶然失误极有可能坑害一批辛苦了一年的考生
大家可用35kv 37kv 分别计算,看看结果如何。欢迎各位大侠批评指正!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huang_yw666
    huang_yw666 沙发
    楼主还记得变压器、电动机和发电机的参数吗?想重新算一下
    2013-09-14 19:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • zdhzq2013
    zdhzq2013 板凳
    答案我选的C
    2013-09-13 12:08:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 937 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供专上午第四题究竟题目要我们求的什么阻抗?

供专上午第四题究竟题目要我们求的什么阻抗?论坛给的照片看不清。估计又要掉坑里。