各位大侠好:我们公司用森兰变频器(风机类)7用1备;在风机正常运行时R\S\T 进线端电压正常(380V);为何电压输出端U\V\W无电压输出,(在此申明:本人用了多台万用表测量,确定万用表是好的,并且重申风机反复确认后确实在运行状态)!!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • myt7426641
    myt7426641 沙发
    tangyong11 发表于 2013-9-13 15:54 如果能看到的话,只能说测量仪表不一定能测出,比如电流,你在非工频的情况下测变频器就是不能得出变频器本 …有道理,基本测不出来,要用专用仪表测
    2013-09-15 00:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • 循序渐进
    循序渐进 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-9-14 05:28 变频器输出的是PWM波形,含有高次谐波,而电动机转矩主要是依靠于基波电压的有效值。测量变频器输出电压数值 …谢谢你打了这么多字!