金属储罐或塔器壁厚大于等于4mm可以作为接闪器!那如果罐体或塔器保温材料覆盖了呢?

发布于:2013-09-12 11:10:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
金属储罐或塔器壁厚大于等于4mm可以作为接闪器!那如果罐体或塔器保温材料覆盖了呢?是不是还能作为接闪器?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持沙发!

    当罐体被保温层护住,保温材料个面是0.5~1mm厚的白铁皮,这层白铁皮是不符合要求的,所以,应在罐顶装避雷针或在其他地方装避雷针,且避雷针能有效保护罐体。
    2013-09-12 15:46:12