13年下午第四题 穿墙套管的电流怎么算

发布于:2013-09-12 11:07:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如题,穿墙套管的电流怎么算?
具体的依据在哪里?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qlbluotuoci
    qlbluotuoci 沙发
    qlbluotuoci 发表于 2013-9-16 08:17 我的理解是:根据DL/T5222第5.0.2条及条文说明,配三第201页,高压开断电器没有连续过载的能力,需用回路持续 …更正一下,应该按变压器额定电流的1.05倍选择套管的额定电流,再进行温度校验,最后结果也是1600A.注:套管与导体相连接,而导体的额定电流是以回路的持续工作电流选择的.
    2013-09-16 08:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • qlbluotuoci
    qlbluotuoci 板凳
    sqcaiyong 发表于 2013-9-16 06:48 为什么按变压器额定容量,依据呢我的理解是:根据DL/T5222第5.0.2条及条文说明,配三第201页,高压开断电器没有连续过载的能力,需用回路持续工作电流选择,这里是指开断电器,而本题是穿墙套管,不属此范围,用计算负荷后再进行温度校验(题干中最高温度为45度),结果是1000多安培,选1600A.