土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属储罐或塔器壁厚大于等于4mm可以作为接闪器!那如果罐体或塔器保温材料覆盖了呢?

金属储罐或塔器壁厚大于等于4mm可以作为接闪器!那如果罐体或塔器保温材料覆盖了呢?

发布于:2013-09-11 17:56:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
金属储罐或塔器壁厚大于等于4mm可以作为接闪器!那如果罐体或塔器保温材料覆盖了呢?是不是还能作为接闪器?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    我们单位是化工厂,原料储罐厚度大约在8-10mm之间,储罐外面包有一层不燃保温的材料,设计院给设计防雷时就没有做接闪器,用储罐本身作为接闪器,做好储罐接地系统就好了(好像接地应该是2处,记不清了)
    2017-10-13 09:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangchongtju
    wangchongtju 板凳
    覆盖保温层是否有火灾的危险呢?
    2013-09-18 11:21:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多