土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 转轮除湿空调转轮前积水

转轮除湿空调转轮前积水

发布于:2007-09-16 11:43:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
转轮除湿机前表冷挡水板挡不住冷凝水,引起转轮前积水,请教各位大虾有无好办法解决?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wxs0626
    wxs0626 沙发

    你说的对。(你可以不冷凝水的水风在做大点。)是什么?如何做?
    2007-11-08 15:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    我以前也遇到过了类似问题,但是每次想检察的时候,都正常了。 我想主要还是那个地方的风压不正常导致,你可以不冷凝水的水风在做大点,反正这不是费劲的事,提高表冷的温度现在可能行,但是夏天就不好说了,还是早点解决。
    2007-11-07 23:53:07