请问,现在絮凝反应沉淀池,常用的絮凝剂都哪几种?有什么利弊?请赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • narutohe
    narutohe 沙发
    回复够全面啊,学习一下。
    2013-09-12 12:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335—2002)以下规定及条文说明(条文说明略)
    第6.1.8条规定: 污水经生物除磷工艺后,仍达不到再生水水质要求时,可选用化学除磷工艺,其设计宜符合下列要求:
    1 化学除磷设计包括药剂和药剂投加点的选择,以及药剂投加量的计算。
    2 化学除磷的药剂宜采用铁盐或铝盐或石灰。
    3 化学除磷采用铁盐或铝盐时,可选用前置沉淀工艺、同步沉淀工艺或后沉淀工艺;采用石灰时,可选前置沉淀工艺或后沉淀工艺,并应调整pH值。
    4 铁盐作为絮凝剂时,药剂投加量为去除1摩尔磷至少需要1摩尔铁(Fe),并应乘以2~3倍的系数,该系数宜通过试验确定。
    5 铝盐作为絮凝剂时,药剂用量为去除1摩尔磷至少需1摩尔铝(Al),并应乘以2-3倍的系数,该系数宜通过试验确定。
    6 石灰作为絮凝剂时,石灰用量与污水中碱度成正比,并宜投加铁盐作助凝剂。石灰用量与铁盐用量宜通过试验确定。