喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haozq9967
    haozq9967 沙发
    一般常用的 是80 和115.标准喷头K=80,边墙型扩展快速响应的用K=115。可参考图集04S206上的介绍!