土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷头的流量系数问题

关于喷头的流量系数问题

发布于:2013-09-10 16:05:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haozq9967
    haozq9967 沙发
    一般常用的 是80 和115.标准喷头K=80,边墙型扩展快速响应的用K=115。可参考图集04S206上的介绍!
    2013-09-13 10:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    样本里有的
    2013-09-11 07:07:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老年公寓是否设置消火栓?

本工程为三层老年公寓,总长75.2,总宽13.2,另加1.5米的突出造型,附有图纸,请大家帮我分析一下,是否设置消火栓,计算体积时是否加室内外高差,还有干管管径如何计算?三层与二层相同。

回帖成功

经验值 +10