现场情况如下:
我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗?
这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?

这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。

钢梁与钢柱连接缝隙:
1.jpg

整个车间这种节点有20%是这个样子:
2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发

    螺栓连接质量不合格,应全面检查,重新拧紧,让螺栓与钢板共同受力!
    2015-11-23 08:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 建企建安
    建企建安 板凳
    第三张图明显是用电焊烧开的孔,严禁类似的施工方法!!!
    2013-10-08 14:14:08