《工业与民用配电设计手册》594页提及“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”,那么,YJV-0.6/1KV电缆与BV电线需要分开敷设?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    规范不是强规,看情况而定,我设计的项目10kV与1kV照样走过同一桥架,但中间一定要隔开。另外规范不能片面,你说的“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”只是其中一种笼统的说法。比如同样1kV的正常负荷与消防负荷电缆也要分开敷设,1kV与24V的控制电缆都是1kV以下,能长距离在同一桥架敷设?
    2013-09-11 14:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • shyboy68
    shyboy68 板凳
    这个问题的实质是:怎么解读“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”?我认为:电线一般用线槽或穿线管敷设,而低压电缆由桥架,托盘,线槽和穿线段敷设,电线和低压电缆的耐压等级都在1KV以下,因此,从规范角度来说,电线和低压电缆可以同敷设在一个线槽里,如果从维修角度等等其他方面考虑则另当别论。
    2013-09-11 12:22:11