正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 xinye10 于 2013-9-10 16:36 编辑 一个工厂用户:27MVA的用电量,请大伙推荐供电方案。整体造价多少?不好意思,搞错了一个数量级。(16:36)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qq359879362
沙发
规范不是强规,看情况而定,我设计的项目10kV与1kV照样走过同一桥架,但中间一定要隔开。另外规范不能片面,你说的“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”只是其中一种笼统的说法。比如同样1kV的正常负荷与消防负荷电缆也要分开敷设,1kV与24V的控制电缆都是1kV以下,能长距离在同一桥架敷设?
2013-09-11 14:00:11
赞同0
-
shyboy68
板凳
这个问题的实质是:怎么解读“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”?我认为:电线一般用线槽或穿线管敷设,而低压电缆由桥架,托盘,线槽和穿线段敷设,电线和低压电缆的耐压等级都在1KV以下,因此,从规范角度来说,电线和低压电缆可以同敷设在一个线槽里,如果从维修角度等等其他方面考虑则另当别论。
2013-09-11 12:22:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报