比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    搞了半天也没有看明白你到底要说什么?阐述个什么?又要问什么?请把你的思路理清楚,说的简单明了!这样大家才能帮助你撒!
    2013-09-10 16:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    没看明白,照明不是1250?你总负荷到底多少,消防总负荷又是多少,消防负荷等级是多少
    2013-09-10 16:21:10