土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 献给爱学习的人~~电气控制与PLC

献给爱学习的人~~电气控制与PLC

发布于:2013-09-10 11:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-10 13:02 编辑

本节主要描述小型电动机的全压起动及其主要控制环节,(电动机的启动方法和原理已由电机课程进行过理论研究)有起停控制、正反转控制电路、其它环节等。

2.2.1 起停控制
手动控制操作方法:
手动合上QS电动机M工作手动切断QS电动机M停止工作

电路保护措施:
FU——短路保护
电路优点:控制方法简单、经济、实用。
电路缺点:保护不完善,操作不方便
图片6.png

2、自动起停控制
主电路:
三相电源经QS、FU1、KM的主触点,FR的热元件到电动机三相定子绕组。
控制电路:
用两个控制按钮,控制接触器KM线图的通、断电,从而控制电动机(M)启动和停止。
起动过程分析:
合上QS,按动起动按钮SB1—>KM线圈通电并自锁->M通电工作。
KM自锁触点,是指与SB1并联的常开辅助触点,其作用是当按钮SB1闭合后又断开,KM的通电状态保持不变,称为通电状态的自我锁定。
停止按钮SB2,用于切断KM线圈电流并打开自锁电路,使主回路的电动机M定子绕组断电停止工作

图片7.png


起停控制电路的保护分析过载保护:
热继电器FR用于电动机过载时,其在控制电路的常闭触点打开,接触器KM线圈断电,使电动机M停止工作。排除过载故障后,手动使其复位,控制电路可以重新工作。
短路保护:
熔断器组FU1用于主电路的短路保护,FU2用于控制电路的短路保护。
零压保护:
电路失电复上电,不操作起动按钮,KM线圈不会再次自行通电,电动机不会自行起动。
KM线圈通电的逻辑表达式:

2.2.2 正反转控制电路
正反转实现的方法改变电源相序(两根火线对调)
1、正反转基本控制电路:
主电路:
KM1主触点接通正相序电源—M正转。
KM2主触点接通反相序电源—M反转
控制电路:
SB1控制正转,SB2控制反转,SB3用于停止控制。
KM的常闭触点用于互锁控制,即使在接触器故障情况下,也可以保证不发生主电路短路现象。
图片8.png


2、按钮联锁功能

图片9.png


图2.2.3的电气操作只能按正、停、反或反、停、正的方式进行操作。电路不能正反、反正操作控制,给设备的操作带来诸多不便。
图2.2.4使用按钮连锁,首先使用和常开触点联动的常闭触点的断开对方支路线圈电流,再利用常开触点的闭合接通通电线圈电流。可以很方便地使电动机由正转进入反转,或由反转进入正转。



分享给大家~~


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!