有个工地,18根柱子,16根有严重的质量问题.柱子严重烂根
厂房为排架结构,上面无吊车,柱子高度大约9米多.以下有现场的施工图片
请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
还是敲掉从新施工呢??

1189908468206.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱你大鹏鹏
    看图片上的烂的很严重,造成的原因是因为柱子过高,而混凝土
    震捣不到位,并没有什么腐蚀性东西,不过厂房盖好了,
    是用于堆放化工原料的
    2009-07-08 10:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • jinger5_20
    jinger5_20 板凳
    砂浆跟素混凝土的量控制不好,在柱根很容易形成夹砂层,那时候比烂根要严重的不知道多少倍了。