土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 严重的质量事故(柱子烂根)

严重的质量事故(柱子烂根)

发布于:2007-09-16 10:07:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个工地,18根柱子,16根有严重的质量问题.柱子严重烂根
厂房为排架结构,上面无吊车,柱子高度大约9米多.以下有现场的施工图片
请各位同仁能提出经济的、安全的解决方案
还是敲掉从新施工呢??

1189908468206.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱你大鹏鹏
    看图片上的烂的很严重,造成的原因是因为柱子过高,而混凝土
    震捣不到位,并没有什么腐蚀性东西,不过厂房盖好了,
    是用于堆放化工原料的
    2009-07-08 10:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • jinger5_20
    jinger5_20 板凳
    砂浆跟素混凝土的量控制不好,在柱根很容易形成夹砂层,那时候比烂根要严重的不知道多少倍了。
    2009-06-30 11:35:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问什么是边梁?

做一个水池,壁上要开2000x1000的洞,规范上说不大于1000的洞宜设置肋梁,大于1000的洞宜设置边梁.请问边梁是何意?

回帖成功

经验值 +10