哪位大神教教我消火栓系统阀门的布置吧
哪位大神教教我消火栓系统阀门的布置吧
这是个学校办公性质的四层楼,底部没成环,新手第一次做,谁知道阀门该怎么布置
发布于
2013-09-10 08:22:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xianbelier
《建规》8.4.2.6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;
学校办公楼属于公共建筑,因此室内消防管网上两个阀门之间的消火栓数量不超过5个。
2013-09-10 16:50:10
来自 PC
评论
举报
shengyuank
每个楼层的消防竖管上架设阀门,当某一楼层管道爆裂后可以迅速截断消防水,避免事态扩大