土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问版主排烟风管匹配问题

问版主排烟风管匹配问题

发布于:2007-09-16 09:53:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范要求一个排烟风机担负两个及以上防烟分区时按最大防烟分区的120计算,那么如果只排其中一个分区的烟时(排烟量为该分区面积×60),此时排烟量是不是全部加在这个分区上 比如 2个防烟分区面积一个500,一个350,排烟风机风量为500×120=6万,那么如果排350平方这个分区 该分区排烟量只需350×60=2万1,那么开启风机只排350平方米这个分区500分区的通过阀门切断,此时风量是怎么匹配的,会不会6万的风量都在在350平方这个分区上,如果这样风管大小怎么选择????急!
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    风管大小按风机风量选择,或者选用双速风机。
    2007-09-16 13:38:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教工业厂房改造防排烟问题

请各位大侠帮忙,有关工业厂房改造防排烟问题,厂房是一丁类厂房,现需要将两个原厂房120米*60,加原先两厂房120*20的通道合起来改造成一个大厂房,原先厂房没做防排烟,请教现在新合起来120*140米的厂房防排烟该如何处理?厂房里面是大开间无隔断

回帖成功

经验值 +10