土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
为什么电缆热缩终端头做在柜下会引起电晕?
为什么电缆热缩终端头做在柜下会引起电晕?
最近高压配电柜(KYN28-12)熄灯检查发现电缆的热缩电缆头有一相有蓝色的电晕现象,请教一下如何处理?
发布于
2013-09-09 21:05:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fitman
电晕是电场对空气的电离放电。10kV这么低的电压还真很难出现电晕现象,估计真的如大家说的表面爬电现象。
2013-09-11 21:47:11
来自 PC
评论
举报
qq359879362
看温度,电缆头有没有毛刺,安全距离够不够等等,现在有电晕,等用久了绝缘老化,可能就会有问题了。
2013-09-11 14:02:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
自控
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
470
粉丝
7
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )