为什么电缆热缩终端头做在柜下会引起电晕?
为什么电缆热缩终端头做在柜下会引起电晕?
最近高压配电柜(KYN28-12)熄灯检查发现电缆的热缩电缆头有一相有蓝色的电晕现象,请教一下如何处理?
发布于
2013-09-09 21:05:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fitman
电晕是电场对空气的电离放电。10kV这么低的电压还真很难出现电晕现象,估计真的如大家说的表面爬电现象。
2013-09-11 21:47:11
来自 PC
评论
举报
qq359879362
看温度,电缆头有没有毛刺,安全距离够不够等等,现在有电晕,等用久了绝缘老化,可能就会有问题了。
2013-09-11 14:02:11
来自 PC
评论
举报