土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样的钢结构厂房柱脚会出安全问题吗?

这样的钢结构厂房柱脚会出安全问题吗?

发布于:2013-09-09 14:48:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

问题如下:
问题一:
钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。

1.jpg

问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?柱脚还是没有另外浇高一级的筑混凝土,而是和地坪一起浇筑的。现在已经能看见柱脚旁边的混凝土裂痕了。我最担心这个,会不会影响结构安全?
2.jpg

问题三:楼梯。现场焊接制作楼梯。这样焊接就可以了吗?
3.jpg


问题四:钢梁连接。用双面连接板螺栓连接。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。翼缘板连接处,图纸上有标明现场焊接,加垫块。但是实际上并没有焊接,会不会有什么影响。


4.jpg

紧急求助啊!我实在是不放心,关键是我们的施工员还向来听不进去别人的意见,所以只能在这里求教咱们土木在线里的大侠们了。马上就打混凝土了,柱脚怎么办,出了安全问题怎么办?急啊!烦请各位施以援手,帮小弟出谋划策吧。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(96 )

只看楼主 我来说两句
  • lin0990
    lin0990 沙发

    节点处应该做防腐处理的
    柱脚和混凝土柱之间的空隙应该用微膨胀混凝土浇筑
    现场制作楼梯的情况很多,做好防腐,注意别影响结构
    2015-07-09 09:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • tiandong900125
    问题四:钢梁连接。用双面连接板螺栓连接。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。翼缘板连接处,图纸上有标明现场焊接,加垫块。但是实际上并没有焊接,会不会有什么影响。
    结构设计倡导“强节点,弱杆件”,根据图片来看,是铰接做法,因为H型钢的弯矩是由翼缘传递的。腹板只传递剪力与部分轴力,如果这个梁的两边是铰接的,就成为瞬变体系了,所以这个问题很严重。
    2015-07-08 16:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转至混凝土板块

本帖最后由 bj_sly_jxfgs 于 2013-9-21 13:53 编辑 del~~~~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10