本帖最后由 qzkhssx 于 2013-9-12 09:33 编辑
单位要在山上装一圈路灯,领导叫我拿出个预算来。
是这样的 一共有87盏路灯, 我按每盏路灯100W来计算。 从变压器拉一根5芯的电缆线到控制线是850米, 预算是用35平方的。 然后每条支路是用220V的,
有一条是870米 24盏 预算16平方双股铜芯电缆
一条700米(19盏灯) 预算 10平方双股铜芯电缆
一条500米(12盏) 预算6平方双股铜芯电缆
这么做可以吗?请各位师傅指教,电缆要选什么型号的?YJV的可以吗?
施工都是挖地套管的。
请问有没有这方面的计算公式的?我是计算方式是一个老师傅告诉我的经验,是距离*功率*4平方 220V的话再*2
我画了一个草图
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句1.根据计算电流选择断路器,
2.选择对应规格的电缆,
3,校核压降。
回复 举报
上周刚完成的一个路灯工程,又中交公路规划设计院设计,楼主可以参考一下
路灯变压器容量多为30kVA,供电半径约为1000米。负荷是LED灯。
回复 举报