土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
差动保护电流线接线反了有影响吗
差动保护电流线接线反了有影响吗
本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
发布于
2013-09-09 12:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
chym0822
上传的第一张图片计算差流时未考虑b反相,请版主删除。我想之所以几年都没有动作跳闸,主要是因为变压器负荷较小,未达到定值。
2013-09-12 16:24:12
来自 PC
评论
举报
chym0822
本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 16:22 编辑
上传一种相位变换补偿方式的差流分析
aedc55c30ad69526fc00.jpg
文件大小
143 KB
aedc55c30ad69526fc00.jpg
文件大小
142 KB
2013-09-12 16:18:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cauchyss
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
139
粉丝
2
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
上传一种相位变换补偿方式的差流分析