差动保护电流线接线反了有影响吗
差动保护电流线接线反了有影响吗
本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
发布于
2013-09-09 12:01:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
chym0822
上传的第一张图片计算差流时未考虑b反相,请版主删除。我想之所以几年都没有动作跳闸,主要是因为变压器负荷较小,未达到定值。
2013-09-12 16:24:12
来自 PC
评论
举报
chym0822
本帖最后由 chym0822 于 2013-9-12 16:22 编辑
上传一种相位变换补偿方式的差流分析