土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关电梯间梁复核计算的问题

有关电梯间梁复核计算的问题

发布于:2013-09-09 11:23:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯间的梁初步估算的时候是取得活荷载7来计算的,但是师傅说电梯间梁要复核一下,根据电梯型号的重量加集中荷载,查电梯图集后发现有个缓冲器支撑点反力和支撑点反力,请问一下这两个有什么区别?如果我要复核梁承载力加载集中力的时候是加哪一个力?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wendy2008love
    wendy2008love 沙发
    请问楼主,你在哪本电梯图集里查到支撑点反力的?
    2014-05-30 10:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • guohua19891007
    据百度:缓冲器是一种电梯安全装置,它安装在电梯的井道底坑内,位于轿厢和对重的正下方。当电梯在向上或向下运动中,由于钢丝绳断裂、曳引摩擦力、抱闸制动力不足或者控制系统失灵而超越终端层底层或顶层时,将由缓冲器起缓冲作用,以避免电梯轿厢或对重直接撞底或冲顶,保护乘客和设备的安全。
    支撑点反力是电梯机房钢梁支承处所受到的力,其反作用力即作用在梁上。所以在复核梁的承载力时,加载的集中力应为支撑点反力。


    2013-09-12 09:15:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非抗震地区周期比你们多层考虑吗?

非抗震地区周期比你们多层考虑吗?

回帖成功

经验值 +10