土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 自耦降压启动用哪种转换方式更好点?

自耦降压启动用哪种转换方式更好点?

发布于:2007-09-16 01:21:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
自耦降压启动用哪种转换方式更好点?
一种是手动切换,一种是时间继电器切换,还用一种是电流时间转换器切换,大家来讨论一下。我们厂里现在用的是电流时间转换器,我觉的不是很好用,到了现场老是烧这种继电器。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuelilong
    yuelilong 沙发
    电流时间转换吧.该装备具有电流和时间双重保护功能.
    如果只用时间的话,那么你要到现场好好调试
    2007-09-18 10:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • shaihua
    shaihua 板凳
    我经常用时间转换阿
    2007-09-17 10:34:17

    回复 举报
    赞同0