本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-9-11 11:36 编辑
买了一套房子,小高层,设有专用通气管。我的理解是通气管与污废水管隔层(错层)连接,但昨天发现其中:2、3楼排气管都连接到了废水管上;4楼才又连接到污水管上(如图)。
11层的小高层、买的二楼,原本就担心排水问题,之前请教过各位,本来已经放心了。
现在又发现这种2/3楼结合通气管连接错位的问题,请问:这会引起二楼马桶水封被破坏、或者溅水么?有没有必要要求施工部门纠正?
感谢各位不吝赐教!
【补充一下】
现在主要的问题是,这里大家普遍认为问题不大,所以没有很强的理由让他们去整改。
另外,也不好改。四楼及以上不可能都改动、最多在二楼或者三楼再加一根H管连到污水管上,这样H管太多了,好像也很多余。
不管怎样,似乎都很难说服开发商去整改。
大家觉得有什么办法?总觉得心里有点疙瘩。。。



全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoc1_tmzx
沙发
alongziyou 发表于 2013-9-18 23:45 没问题,隔层联接是对的,没必要层层联接,估计废水立管75就可以了,公用通气立管没必要,废水可以不接上 …设计上应该是隔层连接的,不过这个施工里面,排污管并没有做到隔层连接,而是隔两层连接。所以我才有此疑问。
2013-09-23 11:20:23
赞同0
-
alongziyou
板凳
xiekailing 发表于 2013-9-10 13:16 应该不会出现问题。污废水可以说共用一根通气立管。没问题,隔层联接是对的,没必要层层联接,估计废水立管75就可以了,公用通气立管没必要,废水可以不接上去,只做伸顶通气,接就接了,况且这个废水横支管在楼板下估计不是厨房排水,可以公用通气管
2013-09-18 23:45:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报