土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看过这么全面的机电安装现场资料吗?还等什么那~~

看过这么全面的机电安装现场资料吗?还等什么那~~

发布于:2013-09-08 16:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-8 21:45 编辑


本文主要对建筑机电安装施工现场中出现的问题进行了详细分析总结,并针对性的提出了几点改善建议,对相关人员具有一定的参考价值。

F1 电气工程—防雷接地及等电位联接 ↓
防雷接地的接地测试点应该怎么设置?
解析:
1、接地测试点设置----接地装置引下线留置供测量用的测试点,测试点设置数量符合设计要求,但不少于2处,其位置距离散水高度一般为500~800MM;接地测试点装置应设保护,并做标识。

181756zzdymovyswptigur.jpg
接地测试点装置制作精细,标识清晰

1818229lasmwv4b34aozug.jpg

2、接地测试点设置----接地测试点设置齐全,但接地端子锈蚀,应采用镀锌螺栓,镀锌扁钢不允许气割。

181918eavmtk27kxch4mxu.jpg

184204i9hponx1c1wwuniz.jpg



防雷接地中设备接地有哪些?
解析:
1、金属构件接地。避雷线或接地线与屋面及外露的其他金属物体(管道、金属扶手、风机、冷却塔及建筑物景观照明灯、设备外壳及设备基础等金属物体)连成一个整体的电气通路。

172245mi0nppnxswpe2wzm.jpg
管道及屋面金属栏杆接地

172323tnwajaceu7vqpyo6.jpg
屋面钢结构接地

2、金属构件接地。此次楚天杯检查发现进行了金属构件接地而且施工比较规范的并不多。

172429kyavwmsbm7pjxi9m.jpg
屋面不锈钢水箱接地

172506f1muylftru5frwly.jpg
金属扶手屋面接地

3、设备金属外壳及设备基础接地。利用就近的金属钢导管和接地干线与设备金属外壳及设备基础接地,防止漏电事故。

172659dtsdltuz3fsxdq1o.jpg
接地扁钢与水泵基础和外壳连接

4、设备金属外壳及设备基础接地----金属软管不能做接地(PE)或接零(PNE)的持续导体,采用接地导线专用接头跨接(如图)并应做接地标记。

172824wckwroux0qlwn3he.jpg
5、设备房接地--变配电室接地

变压器基础槽钢与接地干线连接(焊接点未做防腐处理)

174003qpsgmmazqnfqxfdl.jpg


接地装置安装质量通病与防治分别是什么?
解析:
【常见质量通病】
1、材料分镀锌扁铁、镀锌角钢。材料的宽度、厚度、锌层、机械性能不符合规定.
2、材料无质量证明文件等。

1.jpg

【材料质量标准】
材料为热镀锌,镀锌扁铁宽度和厚度不小于40×4 mm、∠50×5 mm,镀锌角钢宽度和厚度不小于40×4mm、∠50×5 mm,锌层质量必须符合国家标准GB/T13912-2002第6.1、6.2表2之要求(锌层厚度不小于480g/平方)。
【防治措施】
1. 检查材料质量证明文件。
2. 材料表面应光滑,锌层完好,材料表面无大面积损伤等缺陷,无重皮现象。
3. 进场材料应用游标卡尺实测材料厚度应符合规范要求。
4. 对锌层厚度用磁性测厚仪测量。
5. 对材料锌层质量有疑异时送有资质的检测到位复试。
11.2 接地装置安装

1834514w9aaxkep9udfisx.jpg

【常见质量缺陷】
1、人工接地装置焊接搭接长度不符合规范要求,直埋于土壤中的焊接部位防腐措施不到位。
2、测试点未按设计要求设置。
3、人工接地干线经人行道处埋深不够,未采取均压和保护措施。
4、接地体电阻不达标,未补足接地体。

【防治措施】
1 . 人工接地装置必须按图纸设计说明(高度)要求设接地测试点(具体做法参考设计图纸节点图和接地安装图集)
2 . 测试接地装置的接地电阻必须符合设计要求。
3 . 接地干线埋设深度不小于0.6米,保护措施应符合规范要求。
4 . 室外垂直接地体的垂直度、水平度、间距、必须符合验收规范。焊接缝应平整,无咬肉、夹渣、漏焊、穿洞现象,搭接长度应符合规范要求。焊接处(暗敷在混凝土除外)应有防腐措施。


避雷引下线和变配电室接地干线敷设是怎样设计的?
解析:
避雷引下线和变配电室接地干线敷设

184750vsydxtyiwso8txts.jpg

184750n5kgj2b26xev5cug.jpg

184750qj6ay0l4mfvgdcve.jpg

184751gl53s7oggexrxndk.jpg

184751tlg8bujodm8wsv3b.jpg

184751ffflrwroitr6lh12.jpg

184751wzsqbnsangs01twy.jpg

1847510zuffdfrzvz7syjr.jpg


  • co1448159493576
    这图片太帮了
    2015-11-22 15:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1440377756546
    技术帖。感谢楼主为新手提供分享
    2015-11-22 13:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只要是带空气调节系统的公建,无论层数都得上火灾报警吗?

只要是带空气调节系统的公建都得上消防吗?一个500平米的一层银行,设有中中央空调,用不用设置火灾报警系统?

回帖成功

经验值 +10