土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区计量误差。。上图!

小区计量误差。。上图!

发布于:2013-09-07 20:55:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMAG3206.jpg IMAG3207.jpg IMAG3208.jpg IMAG3209.jpg

这个小区原来是总柜用3相4线有功计量的,但说成本高,改单相表代替!箱变还有只单相总表。。总柜的互感器式400/5的,一相一个单相表。
使用一个月后,大部分户主还在装修。有如下问题。

(1 ),计量部分,总柜的单相表计量和箱变的总表计量差900度电!!。 怎么会这样?
(2)大部分电度表都是a b 相用的多,c相很少!...会不会互感器放大了,导致计量误差大?
(3) 图上的接线盒 是海燕牌的, 我问下。 中间的连接片有何作用, 拆和不拆的区别?

多多指教新人!

IMAG3206.jpg


IMAG3207.jpg


IMAG3208.jpg


IMAG3209.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hai-yan13
    hai-yan13 沙发

    C相好像电流端子(接线盒内)短接了
    2013-09-17 14:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • wankun1314
    wankun1314 板凳
    佩服。大家的眼睛够尖的。
    2013-09-16 22:36:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎

架空绝缘导线在绝缘子处不能用金属导线绑扎,为什么?是不是交变磁场会在金属扎线上感应出电动势会损坏绝缘层。请教高手!!

回帖成功

经验值 +10