审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglin2829124
    应该按最小配筋率配,毕竟这个构件比较重要。
    2014-11-24 19:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 朝仓丨灬七濑
    混凝土女儿墙一般120或者100
    2014-11-24 15:33:24

    回复 举报
    赞同0