土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 女儿墙配筋率不够!

女儿墙配筋率不够!

发布于:2013-09-07 20:03:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
审图老师说女儿墙配筋率不够!说是按受弯构件0.2%考虑,200厚的女儿墙每米配筋是200*1000*0.2%=400.也就是单边要10@150才够,大家怎么看!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglin2829124
    应该按最小配筋率配,毕竟这个构件比较重要。
    2014-11-24 19:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • 朝仓丨灬七濑
    混凝土女儿墙一般120或者100
    2014-11-24 15:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框剪结构看过来了

各位帮忙看一下这个框剪的配筋计算书怎么看的,真心糊涂了,谢谢

回帖成功

经验值 +10