发布于:2013-09-07 16:39:07
来自:环保工程/大气治理
[复制转发]
XDJM们:
最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的:
我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过
厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。
水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm
我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。
我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度。
我的方案是反渗透。这样的话就会产生每天100t的浓水,这个我不知道怎么搞了,看了很多文献说不能打入污水站处理,会抑制微生物的活性,可能导致悬浮物无法沉淀....
我的问题是:
1、我是否可以将浓水打入污水站调节池重新处理?会不会抑制微生物活性?
2、微生物对盐类离子(Na+,Ca2+,Mg2+,Cl-,SO4 2-等离子)是否有去除作用?如果有,就有可能打入污水站处理。
3、公司是中日合资,需要基本做到零排放 ,这样需要怎么比较经济地处理这个浓水问题?
4、有没有污水处理厂的模型来计算下多久能浓缩多少倍啊?(回用到冲厕和部分清洗的水还有部分冷却塔水会回到污水站,每天自来水消耗量400t左右。)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
冷却塔回用导致冷却塔换热管结垢和腐蚀,生产部门要求用自来水,集团公司对COD排放有要求,所以我们部门才导入一套超滤+反渗透系统处理到自来水水质后给冷却塔用,目标设定为硬度25,电导率95,氯离子20。
反渗透将产生每天 70吨的浓水,由于我们空间有限,还有要求做到零排放,所以这70吨浓水我就只能打入到污水站再处理。
困扰我的问题是:
1、反渗透的浓水打入生化处理是否会对污水站的运行造成很大的影响,主要是出水(浓水电导率3000,盐分1740左右,COD 150,此时的COD是否能够被微生物再生化降解掉,使出水达到一级A?),能不能打入到污水站再处理。
2、由于工厂的中水回用率很高,排放少,所以盐分会不断在污水站浓缩,我们每天有250吨左右的新鲜水进入系统,根据水平衡模拟,一周左右盐分开始平衡在1400mg/L左右(这样浓水就会变为电导率:6000,盐分 3480)。这样通过对微生物进行驯化,污染物去除率还能够保证吗?大概需要驯化多久?
回复 举报