土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2013暖通专业考试部分多选题(第一天上午)

2013暖通专业考试部分多选题(第一天上午)

发布于:2013-09-07 12:50:07 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
这是记下的部分多选题,大家有兴趣了做做,探讨探讨答案,过几天争取给大家补齐


70. 超高层住宅楼底层为架空层,住户用燃气表安装位置,以下哪几项不符合标准?
A .疏散楼梯间 B. 架空层专设的表计室(维护结构为不燃材料,有通风设施)
C .小户型的卫生间 D. 周边均为百叶窗的避难层
69. 以下关于绿色建筑不符合国家标准定义的是?
A .建筑全寿命期是指从规划设计到施工运行直至拆除的全过程。
B .绿色建筑一定是能耗指标最先进的建筑。
C .绿色建筑运行评价重点是评价设计采用的“绿色措施”所产生的实际性能和运行效果。
D .符合节约资源(节能、节水、节地、节材)的建筑就是绿色建筑。
68. 制冷工况下,供回水温度为7\12℃的吸收式制冷机,以下表述错误的是:
A .同制冷量,同室外条件,冷却水消耗量少于电机驱动压缩式冷水机组
B .同制冷量,同室外条件,冷却水消耗量等于电机驱动压缩式冷水机组
B .内部冷却水系统均为并联式系统
C .冷却水先流经冷凝器再至吸收器
67. 空气源热泵热水机,采用涡旋压缩机,环境温度不变,机组供回水温度不变,当供水温提高时,以下表述正确的有:
A .压缩机功耗上升 B 。压缩机功耗下降 C 。能效比上升 D 。能效比下降
66. 以下关于制冷剂及其替代的说法,错误的有:
A R290 制冷剂房间空调器属于我国制冷剂替代行为
B R22 R134a 检漏装置类型相同
C .名义工况下,R290 COP 略低于R134a
D R410A 不属于HCFCs 制冷剂,因此,长期不会淘汰
65. 地源热泵采用地下水换热系统时,以下关于热源井的说法正确的是:
A .设计采取减少空气入侵措施的主要原因是:防止水泵汽蚀、
B .设计采取减少空气入侵措施的主要原因是:防止回灌井堵塞
C .回灌井数量应大于抽水井
D .回灌井堵塞失效是地下水换热系统的最大问题
64. 多联机空调系统工程施工要求正确的有:
A .制冷剂铜管焊接用充氮焊接,焊接部位要保持清洁
B R410A 制冷剂管道气密性试验用水
C .设计文件盒设备技术文件未规定时,R410A 高压管道气密性试验压力为4.0Mpa
D .气密性试验保压24H ,判断压降百分比是否符合要求,应考虑试验开始、结束时环境温度修正
63. 单级压缩开启式与半封闭式离心式冷水机组,以下正确的有:
A .开启式机组电机用空气或水冷却
B 。半封闭离心式机组电机用制冷剂冷却
C .开启式机组无轴封,不存在制冷剂、润滑油泄露
D .轴封需定期更换,防止制冷剂、润滑油泄露
62 .洁净室洁净度等级检验的说法,正确的是:
A .检验仪表应在标定合格证的有效期内使用
B .采样点应按业主要求确定
C .采样时,采样气流速度尽可能接近室内设计气流速度
D .采样量很大时,可用顺序采样法
61. 办公建筑舒适性空调采用风机盘管加新风系统,设计方案比选,若夏季将冷冻水供回水水温由7/12℃调至7/17℃,前后对比,以下正确的有:
A .总能耗减少 B 。总能耗不一定减少 C 。投资增加 D 。投资减少
60. 离心式冷水机组,以下正确的有:
A .单台制冷量大于1758KW 时,相同冷量机组的COP 一般高于螺杆式冷水机组
B .有开启式、半封闭式、封闭式三种类型
C .电源只有380V 一种、
D .制冷剂流量过小时,易发生喘振
59. 展览馆展厅为高大空间,采用分层空调送风,设计正确的有:
A .空间顶部散热器下送风
B 。侧部喷口送风,使人员处于射流区
C .侧部喷口东风,人员处于回流区
D 。喷口侧送,设计的射流出口温度与周围温差增大时,阿基米德数上升
58. 办公建筑设计温、湿独立控制系统,以下正确的有:
A .控湿系统主要处理回风 B 。冷却除湿时,宜用高温冷水,利于节能
C .溶液除湿时可选方案 D 。溶液除湿回路有再生回路
57. 成都某玻璃纤维拉丝车间(全年不间断连续运行)采用全新风系统,要求全年送风温度22 ,湿度≥95% ,新风处理仅采用喷水室,喷水室设计应:
A .冬季循环水喷淋 B 。夏季循环水喷淋 C 。冬季热水喷淋 D 。夏季冷水喷淋
56. 寒冷地区公共建筑体型系数大于现行《公共建筑节能标准》时,其节能设计采用权衡判断,以下正确的说法有:
A .参照建筑与设计建筑完全一致
B 。改变参照建筑的实际形状,保证实际体型系数符合标准
C .参照建筑的体型系数与窗墙比必须符合标准强制性条文
D .当计算的实际能耗大于参照建筑能耗时,可判断为符合标准
55. 夏热冬暖地区某宾馆,采用风机盘管加新风系统,夏季调试时发现同一新风系统中,少数房间温度偏高,经测定问题房盘管和新风风量均符合要求,以下考虑的检查项目,不合理的有:
A .问题房风机盘管送风温度 B 。新风送风温度
C .问题房风机盘管风机 D 。问题房风机盘管电机输入功率
54. 设计工作压力为400Pa 低温送风空调系统,金属风管施工安装正确的有:
A .风管允许漏风量应按高压系统风管要求确定
B .矩形风管漏光检测电源电压为24V
C .风管结合缝应填充耐火密封材料
D .矩形风管长度大于1250mm 时,应有加固措施
53. 高层公共建筑中庭,18000m 3 ,设计排烟量符合要求的有:
A 7.2 ×104 m 3/h B 10.2 ×104 m 3/h C 10.8 ×104 m 3/h D 11.2 ×104 m 3/h
52. 哪些场所可不设排烟设施?
A .建筑面积为350 ㎡的丙类车间
B 31.5 高的电子厂房,长为25 的疏散内走道
C .储存电子半成品的丙类库房,占地980
D 。单层面积为20000 ㎡的商场,长为54 的内走道
51. 排除有爆炸危险粉尘的局部排风系统,计算排风量时,所依据的粉尘浓度,哪几项不符合规定?
A .按不大于爆炸上限的60% B 。按不大于爆炸上限的50%
C .按不大于爆炸下限的60% D 。按不大于爆炸下限的50%

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghualove5187
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:lol
    2013-09-10 19:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    感谢分享,楼主辛苦
    2013-09-09 11:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 277 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014注册考试,哈哈

本人今年刚毕业,想参加明年的注册设备基础考试,是暖通的好还是给排水的好啊,求大仙推荐几本辅导书,基础的

回帖成功

经验值 +10