土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器接地问题讨论!?

电压互感器接地问题讨论!?

发布于:2013-09-07 11:28:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑

如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:
这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!
请高人指正,先谢过!
补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

2.JPG


1.JPG


3.JPG

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • s2070035
    s2070035 沙发
    谢谢分享,学习下!
    2013-09-14 13:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • bxy1977
    bxy1977 板凳
    改后是正确的。那是将YY接线为改全!
    2013-09-13 17:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电室地面回填材料的问题

工程概况:10kv配电室,设备基础采用上抬方式,设备基础及设备安装已完工,现在剩下地面回填工序。施工问题:设计图纸对设备基础以外地面回填材料建议使用轻质材料回填或做防静电地板。 请问回填材料中的轻质材料一般都是哪些材料? 配电室对地面回填材料有什么特殊要求么? 设计回填轻质材料的原因是什么? 轻质材料可否用原土替代?新人初来乍到,请大家多多关照,十分感谢大家解答!