土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ PKPM中若嵌固端为地下室顶板,那嵌固所在层数怎么输

PKPM中若嵌固端为地下室顶板,那嵌固所在层数怎么输

发布于:2013-09-06 21:26:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
小弟新手,,望各位大侠指导。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanglei5920
    wanglei5920 沙发
    :lol
    2013-12-12 11:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • daiyuehui
    daiyuehui 板凳
    按照SATWE的说明书的解释 ,地下室层数为1层,地下室顶板为嵌固端的话,嵌固端的层号应输入2
    2013-10-25 15:08:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位大侠帮我鉴定这个文本

请各位大侠帮我鉴定这个文本,,谢谢咯

回帖成功

经验值 +10