小弟新手,,望各位大侠指导。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wanglei5920
    wanglei5920 沙发
    :lol
    2013-12-12 11:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • daiyuehui
    daiyuehui 板凳
    按照SATWE的说明书的解释 ,地下室层数为1层,地下室顶板为嵌固端的话,嵌固端的层号应输入2