发布于:2013-09-06 14:26:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如题,有十几台欧式终端箱变(400、500、630、800),低压五台,三台出线。设计院图纸出线刀开关无论大小全部为1000,有一半只带了几路总额定电流为二百多三百多安的断路器,母排选择时,个人意见是只要满足出线断路器电流大小就行,而领导非让按照刀开关大小配母线,说是为用户以后增容考虑(用户说不定以后会直接拉电缆接在刀开关下面的汇流排上)。话说一台630箱变,14路出线(含备用),出线断路器总额定电流已经有将近2000(已经远超变压器额定电流了),用户增容的时候难道不会用备用出线回路?哈是说把备用的用完了之后还去拉电缆(这样的用户有么)? 这个问题望大神们发表下看法
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报