总功率是200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米,请问用多大截面的铜电缆?

全部回答(15 )

  • yinhuixiayan2004
    ccc___ 发表于 2013-9-13 15:36 “200KW,负载为220V的电磁炉,电缆长度为250米”,计算一下好了,肯定是三相供电。cosφ=1计算,总电流 …同时使用系数没有选择,功率因数也选高了,电缆降容问题也没有考虑,管理回答问题应该从专业角度考虑。
    2015-05-28 22:19:28 来自 PC 评论 举报
  • yinhuixiayan2004
    餐饮同时使用系数0.8 200*0.8/(0.38*0.85*根号3)=285A
    断路器整定315 电缆185 240
    还要考虑电缆降容的问题,
    150电压降没有问题
    2015-05-28 22:15:28 来自 PC 评论 举报