1.轻钢门式刚架的柱脚采用铰接还是刚接
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)第4.1.4条规定:“门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。” 门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要看房屋的高度和风荷载的大小,如果房屋的高度较大而风荷载也较大,就是无吊车,如柱脚采用铰接,柱顶位移较大,为控制柱顶位移要增大梁柱断面,增加用钢量;另外,门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要考虑土质情况及基础造价。
一般采用刚接柱脚,由于基础要承受较大的偏心弯矩,基础的平面尺寸和造价较采用铰接柱脚的基础要大,土质情况差的时候,相差会更大。因此,选用何种柱脚形式要根据房屋的高度、风载大小、有无吊车、吊车的吨位和工作情况及土质情况等综合考虑。
2.有时候在柱的长细比不足 加大柱截面影响使用功能的情况下 09.13
将柱脚定义为刚接,可以解决长细比的问题,因为增加了柱脚的抗侧移能力。
---请教各位高手这种做法是否合理?
3.这些天在做一个管桁架结构 09.13
管桁架结构 在节点处理上接触面太少,施工起来很复杂而且施工时焊缝质量很难把握好,
尽量少用这种用管桁架结构形式,这种说法请问各位前辈怎么看?