土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计过程中遇到疑问(请大家指正)

钢结构设计过程中遇到疑问(请大家指正)

发布于:2013-09-05 23:15:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 stankovic 于 2013-9-14 00:17 编辑

1.轻钢门式刚架的柱脚采用铰接还是刚接
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)第4.1.4条规定:“门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。” 门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要看房屋的高度和风荷载的大小,如果房屋的高度较大而风荷载也较大,就是无吊车,如柱脚采用铰接,柱顶位移较大,为控制柱顶位移要增大梁柱断面,增加用钢量;另外,门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要考虑土质情况及基础造价。
一般采用刚接柱脚,由于基础要承受较大的偏心弯矩,基础的平面尺寸和造价较采用铰接柱脚的基础要大,土质情况差的时候,相差会更大。因此,选用何种柱脚形式要根据房屋的高度、风载大小、有无吊车、吊车的吨位和工作情况及土质情况等综合考虑。
2.有时候在柱的长细比不足 加大柱截面影响使用功能的情况下 09.13
将柱脚定义为刚接,可以解决长细比的问题,因为增加了柱脚的抗侧移能力。
---请教各位高手这种做法是否合理?
3.这些天在做一个管桁架结构 09.13
管桁架结构 在节点处理上接触面太少,施工起来很复杂而且施工时焊缝质量很难把握好,
尽量少用这种用管桁架结构形式,这种说法请问各位前辈怎么看?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhwudi999
    wjhwudi999 沙发
    多谢楼主分享
    2013-09-14 23:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • shieryao
    shieryao 板凳
    :):):):):):):):)
    2013-09-14 11:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助,关于贝类架钢桁架桥的问题

本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:12 编辑 如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。小弟很郁闷啊,不服,觉得专家说的是个屁,可是老大让改。但现在图纸都已经出了,单跨的话,弦杆的容许拉应力过大算不过去,求大侠们指点...

回帖成功

经验值 +10