土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线急求:SEL保护的一点问题

在线急求:SEL保护的一点问题

发布于:2007-09-15 19:22:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
华丽特的SEL保护装置低频保护因电力系统保护习惯不一样,不具有滑差闭锁功能
我想知道美国的保护习惯和中国的有什么不一样吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • leopyl
    leopyl 沙发
    SEL保护具有现场逻辑编程功能,能实现很多说明书上没有提到的功能。SEL-351系列中的频率元件是可以SELogic来实现滑差闭锁的。你可以向SEL公司工程师咨询,联系信息:
    网站:www.selinc.com
    电话:021 6840 6035(上海总部) 028 86202107 (成都办事处)
    2007-11-03 22:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • tangny11@co163
    我不知道你指的SEL保护是哪一个型号,象SEL-351A中的频率元件是可以通讯编逻辑来实现滑差闭锁.

    如果你想知道具体如何实现,可打电话:0755-26018857 找覃工.
    2007-09-26 14:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线急求:哪位大侠帮帮忙阿

华丽特SEL保护装置的低频保护因电力系统保护习惯不一样,不具有滑差闭锁功能。 我想问一下美国的保护习惯和中国有什么不一样?

回帖成功

经验值 +10