最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • nangongrenjia
    nangongrenjia 沙发
    不错啊。学习了
    2014-03-20 21:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • lime1907
    lime1907 板凳
    这是因为这个压缩机是靠压差供油的,在低于50%运行可能会供油不足,压缩机的轴承等润滑不良,从而可能导致转子卡死。另外长期低负荷运行会导致电机冷却不好(液喷冷却除外)。如果没有外部油泵强制供油的压缩机,一般在负荷低于50%时,都会直接卸载停机。25%只作为启动用,机组刚启动时25%运行,然后快速加载到50%。当然也有部分厂家的机组低于50%也能运行。