正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
现有一个采暖泵房,主要为小区供暖加压用的,系统分高中低三区,总设备容量约为350KW,所有水泵均采用变频器控制。由一台400KVA的变压器供电,挺有经验的师傅说,像类似的变频器控制的泵房,低压侧不用电容补偿,即便是设置了,基本也是不工作,因为变频器的控制,功率因数已经很高了!现想问一下各位,是这样情况吗,有理论根据吗!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
c168_com
沙发
高压母联如果想省钱,增加3个柜,不设PT,手动切换也行,如果备自投,还要再加2个PT柜,总共增加5个柜。
2013-09-11 17:34:11
赞同0
-
lingxuct
板凳
warraw 发表于 2013-9-11 13:43 还是没太理解 按你的意思 不做母联 就不要进线柜和PT柜了?是的,没有母联,就没有BZT,就不需要检测电压,所以不要PT柜;一路线只给一台变压器供电,只要有保护就可以,就不需要进线柜。
2013-09-11 17:01:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报