11G-101图集中53页提到了受拉钢筋的基本锚固长度Lab,LabE;受拉钢筋的锚固长度La,LaE以及受拉钢筋的锚固长度修正系数。79页中抗震楼层框架梁纵向钢筋构造提到梁底铁钢筋锚固长度不小于LaE且不小于0.5hc+5d,请问下各位同仁及前辈,我要是在计算一个二级抗震的框架梁底铁钢筋锚固长度的时候是不是还要乘以一个修正系数1.05(图集中53页中有提到那个修正系数)?还是直接按照混凝土强度等级表计算基本锚固长度(梁柱核心区为C35混凝土,直接37d)?