正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(37 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
请问大侠水池与泵房的套管如何预埋啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句1、首先说,在原管道上开三通加竖管的方式不可取,原因是新加侧喷喷头流量系数K=115,流量较大,单个喷头最小管径为DN32。按措施规定,底层车架按同时开启8个喷头确定流量,至少增加15L的流量,水泵流量需要增大,扬程更要增大,在达到设计流量的情况下,由于原管径限制,入口压力肯定会超0.40MPa,减压则会出现流量不足,放大管径的话跟重新设计安装差不多了,所以不可取。
2、解决办法:保持原上部喷头不变动,在车架内另设喷头,参照货架内喷头,加集热罩,单设水流指示器,同样的,按车架内同时开启8个喷头确定,新增流量15升,管径需DN100,压力变动不会很大,只需要计算到分开接管位置的主管损失即可。
3、优缺点:优点是原设计自喷基本保持不变,节约成本;缺点是新增一套管路,管线较多。
4、水泵是必须要换的,流量按叠加计算,约50L,扬程按原主干管道在合并流量下的水利条件计算,增幅不会很大,具体视管道长度。
回复 举报
回复 举报