土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器上封闭母线B相下方过热问题

请教:变压器上封闭母线B相下方过热问题

发布于:2013-09-05 16:45:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本帖最后由 kyle2887808 于 2013-9-5 16:45 编辑

如题,变压器上封闭母线B相下方过热,当在下方切口之后过热问题得到缓解,将封闭母线上的铝桶抬起30公分同样问题也得到缓解。求解,有局部温度过热的原因。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • haopengyou2008
    你说的是不是封母外壳对接的地方?拍两张照片来看看!
    2013-09-10 12:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • kyle2887808
    kyle2887808 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-9-5 20:13 叙述的不是特别清楚,下方切口和封闭母线上的铝桶抬起是何意思?好像不是专业术语。不过似乎与连接有关系 …当时初步考虑是下方形成环流造成的过热,所以在下方开几个切口,起到切断环流的作用,铝桶抬起是为了方便切割,抬起之后温度有所好转所以记录下来。
    2013-09-06 08:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教互感器二次侧一端接地,为什么不会造成对地短路

:time:如题,求各位大侠指点一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10